У нас 1 станок , не можем сладить с охлождением воды где-то 300 литров радиатор для воды теплообменник, а масло греется больше 60, подскажите что делать
Чтобы участвовать в обсуждении, вам нужно авторизоваться.
Авторизоваться, или пройти регистрацию.
Охлаждение ТПА
Небольшая градирня капельного типа- и будет вам счастье.
Градирня-дешево и сердито!
Проверьте маслоохладитель, возможно плохой проток воды через охладитель. Если вы производите однотипные детали, применяя низкие скорости впрыска, отключите насосы, без которых можно обойтись.
Интересно бы знать температуру воды на входе в холодильник бака машины, и на выходе.
таким объемом воды и непонятным радиатором результата не будет, холодильник надо обязательно проверить.
Аналогичная ситуация, в распоряжении пока что только один ТПА. В жару увеличичвал циклы. Делал паузу перед "толкатели отвести назад". Иногда до 2-х секунд. Сейчас купил холодильник т. к. работы много и большие циклы непозволительно. Холодильник взял "в рост" с запасом.
Что бы масло меньше грелось уменьшайте скорости движения как формой так и толкателями. Точнее отстройте усилие замыкания.
Может Вам не обязательно вообще отводить узел впрыска? Это позволит сэкономить.
на сколько литров бак
Смотрите по деньгам, габаритам. Пока вы не льёте незамерзайку, то чем бак больше тем лучше.
В первую очередь следует обследовать гидравлику, обычно быстрый нагрев системы свидетельствует о том что где то сильно дросселирует, теплообменники в этом случае не помогут.
Мне кажется, что один станок можно и из под крана охлаждать.
Я раньше охлаждал из под крана. Потом сделал замкнутую систему охлаждения.
Я так и работал до того как установил чиллер и что называется ощутил разницу.
кстати, а кто как борется с накипью. И вообще чиллер ставить один на ТПА и формы это как бы не правильно? Для ТПА подойдет и 40 градусов ,а для формы 12-15. Подавать в ТПА 12 не целесообразно, рабочая температура ТПА 55, да и лишняя нагрузка на чиллер. Кто как думает?
На форму нужно подавать, термостатированную воду, что бы режим не плавал, то есть что бы роса не выпала и что бы не перегрелась форма. А вот на масло, чем ниже тем лучше. И чем ниже температура охлаждающей жидкости тем точнее будет поддерживаться температура масла в гидросистеме, меньше гистезис будет.
С накипью не боремся так как её нет, в чайнике бывает, там кипячу лимонную кислоту и она отваливается а вот в теплообменниках накапливаются отложения солей, а в формах ещё и ржа с теми же солями. А происходит это из-за содержащихся в воде солей кальция и магния, растворенного углекислого газа и кислорода. Теплообменники чистим механическим способом, раз в пол года-год, ершами, свёрлами специальными, длинными ну и другими разными ковырялками и скоблилками. А формы стараемся заказывать из качественной нержавейки с хорошо обработанными каналами охлаждения к которым ничего не пристаёт.
С накипью не борюсь. А вот с водорослями боролись.
Для формы, конечно термостабилизация.
Для ТПА чем холоднее тем лучше. Реально лил меньше "0". Причём значительно меньше. ТПА работал хорошо.
Но водой охлаждается не только масло но и электрошкаф.
Как это накипи нету? вы ее высверливаете что-ли?
Потому что нету. Или ненаходил.
Про высверливаете это вы конечно сильно сказали. Был опыт?
Я не говорил, что нельзя подавать в ТПА холодную воду, я спросил целесообразно ли это относительно экономии электроэнергии и нагрузки на чиллер. И термостат стоит далеко не у всех немцев
как градирни справляются в жару?
Сухая градирня - радиатор с вентилятором. Я так понимаю?
И мокрая это душь в будке. Вентилятор с поддувом. Правильно понимаю?
Чтобы участвовать в обсуждении, вам нужно авторизоваться.
Авторизоваться, или пройти регистрацию.
Чиллер
Проток холодной воды из-под крана
Можно и выносной радиатор на улицу + вентиляторы